@Lepidus da quanto scrivi penso che gli scatti intempestivi erano dovuti al differenziale di tipo AC ( diciamo il salvavita “ basico da capitolato “).. se ti hanno sostituito tale dispositivo con uno o più differenziali magnetotermici in classe A , hai aumentato di

molto la selettività dell impianto, tieni presente che i diff in classe A hanno protezione anche per disturbi transitori in Corrente continua ( vedi pompe di calore ecc. ). 
di sicuro un intervento molto migliorativo All impianto elettrico… sulle migliorie All ‘ ascolto non posso dire nulla… 🤔

ciao

cla

  • Melius 1
Link al commento
https://melius.club/topic/14116-sezione-cavo-rete-domestica-vs-alimentazione/page/2/#findComment-811294
Condividi su altri siti

6 ore fa, cla71 ha scritto:

. se ti hanno sostituito tale dispositivo con uno o più differenziali magnetotermici in classe A , hai aumentato di

Il seguente modello

 

https://www.elettronew.com/it/differenziali-e-magnetotermici/interruttore-differenziale-magnetotermico-hager-1pn-30ma-16a-ada816h-13713.html

 

potrebbe andare bene, come valori, per una linea hi-fi dedicata?

 

Dalla descrizione dovrebbe essere tipo A

 

alex2

Link al commento
https://melius.club/topic/14116-sezione-cavo-rete-domestica-vs-alimentazione/page/2/#findComment-811729
Condividi su altri siti

@cla71 Al momento ho un magnetotermico differenziale di tipo AC dal quale partono due linee, una da 4MM (fase+neutro) e una da 2,5MM (fase+neutro) e ho pensato di utilizzarne uno più moderno e penso che un A possa andare bene. Ho visto che adesso vengono realizzati anche magnetotermici differenziali compatti di tipo F ma per l'uso HI-FI forse non hanno molto senso.

 

alex2

Link al commento
https://melius.club/topic/14116-sezione-cavo-rete-domestica-vs-alimentazione/page/2/#findComment-812044
Condividi su altri siti

@alex2 tra differenziale di tipo A e differenziale di tipo F le caratteristiche sono similari … diciamo che il tipo F è un evoluzione del Tipo A con in piu

la capacità di rilevare anche correnti differenziali multi frequenza  generate per lo più da inverter - pompe di

calore ecc. che a volte il

Tipo A non rileva. 
Quindi utilizza tranquillamente un tipo F ( che dovrebbe anche costare meno ) 

ciao

cla

Link al commento
https://melius.club/topic/14116-sezione-cavo-rete-domestica-vs-alimentazione/page/2/#findComment-812512
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...