1 hour ago, jackreacher said:

Ciao, credo che forse "ignori" una cosa importante: quando la corrente si interrompe da una "centralina" di distribuzione e poi si riattiva in modo non perfetto, può arrivare uno spike a tensione e/o frequenza non ottimale che può guastare qualsiasi apparecchio elettrico che è in funzione in quel momento.

Inoltre i fusibili degli apparecchi di solito sono di tipo T (ad effetto lento) quindi è facile che prima si fa il danno e poi si bruciano.

esatto !
se metti nella ciabatta un soppressore di transienti anche meglio

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369766
Condividi su altri siti

2 hours ago, mikefr said:

Non vorrei che il problema fosse stato il fusibile, e loro ti hanno fatto credere che hanno sostituito anche i finali.Ho esperienza di questo genere,approfittando dell'ignoranza della persona e ti impapocchiano in questo modo, ma può darsi che non è il tuo caso.Comunque strano i finali che saltano per una mancanza di alimentazione.

Sì, molto strano. Ma io non ho pagato un centesimo. Tutto riparato in garanzia. Potrebbe essere che si siano accorti che c’era un difetto originario. Questo mi farebbe stare più tranquillo e spiegherebbe perchè il finale gemello non abbia battuto ciglio.

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369799
Condividi su altri siti

2 hours ago, jackreacher said:

Ciao @Angelos58 , ciao a tutti, io mi sono autoassemblato una ciabatta con interruttore bipolare e prese, ed a monte di tutto (all'interno ciabatta) ho realizzato un semplicissimo circuito con varistore e fusibile da 16A Superfast. In pratica se arriva anche uno spike di pochi millisecondi con tensione superiore a 250volts (tensione di lavoro del varistore), il fusibile si interrompe scongiurando danni.

Probabilmente con un fulmine non ce la farebbe, ma con i problemi che capitano nella distribuzione elettrica si.

Puoi trovare ciabatte che sono già pronte e per uso audio (quindi hanno filtri all' interno) da qualche centinaio di euro ad alcune migliaia.

Grazie per il dettagliato commento. Potresti indicarmi, anche con un messaggio, se preferisci, alcuni esempi di ciabatte già pronte che rispondono ai requisiti che tu elenchi? Magari due tre modelli non troppo costosi.

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369804
Condividi su altri siti

19 minuti fa, Angelos58 ha scritto:

alcuni esempi di ciabatte già pronte che rispondono ai requisiti che tu elenchi?

Tipo questa, che ha solo protezione 

 

https://it.lanberg.eu/prodotto/protezione-da-sovratensione-lanberg-sp1-1-5m-5x-schuko-outlets-nero

Come già detto, ne esistono di più costose, filtrate, ecc..., bisogna cercare.

Ci sono aziende che le fanno proprio per hi-fi, ovviamente le fanno pagare di più.

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369825
Condividi su altri siti

Fabio Cottatellucci

Occhio, eventuali ciabatte devono avere la protezione da sovratensioni, non il filtro, che può benissimo starci ma che ai fini della protezione non serve.
Vedi post qui sopra di  @jackreacher . 

Consiglio per le sovratensioni: fatevi montate dall'elettricista dei varistori (detti anche "scaricatori") nel quadro di casa, così proteggete tutto l'appartamento.
Per i più fissati: sono in parallelo alla linea, quindi non la interrompono.   

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369896
Condividi su altri siti

Fabio Cottatellucci
8 ore fa, Angelos58 ha scritto:

Mi è stato detto, non significa che sia vero, che utilizzare UPS per l’audio non è una buona scelta.

Ti è stata detta una cosa parziale.
Non è una buona scelta se l'UPS che usi esce in onda quadra, come molti di quelli per uso PC, e non in onda sinusoidale, come quelli per uso hi-fi e altri per uso PC o industriale.
Quelli buoni costano molto. 

Vedi post di @Ramsete2.

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1369902
Condividi su altri siti

10 hours ago, jackreacher said:

Tipo questa, che ha solo protezione 

https://it.lanberg.eu/prodotto/protezione-da-sovratensione-lanberg-sp1-1-5m-5x-schuko-outlets-nero

Come già detto, ne esistono di più costose, filtrate, ecc..., bisogna cercare.

Ci sono aziende che le fanno proprio per hi-fi, ovviamente le fanno pagare di più.

Grazie. Io ho quesra

https://www.amazon.it/gp/product/B07Q2T95MF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

 

Dovrebbe essere sufficiente? E’ molto diversa da quella che mi hai indicato?

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1370098
Condividi su altri siti

Desidero condividere un’altra stranezza. Premetto che non mi trovo ad Hogwarts.

Credo che sia stato sempre così ma me ne sono accorto qualche settimana fa.

per il mio Zen Dac V3 ho acquistato un alimentatore, perchè mi era stato consigliato come un miglioramento, pur funzionando perfettamente con la usb c, che mi pare anche ben protetta.

Qualche giorno fa, mentre ascoltavo musica ho spento la luce della stanza e si è interrotto anche l’audio. Specifico che la mia rete elettrica di casa è partizionata e il blocco prese della stanza non so,tanto è separato da tutte le altre stanze, ma anche dal blocco luci della stessa stanza.

ho provato e riprovato. Ho staccato l’alimentatore dalla presa ma niente da fare, se l’alimentatore era collegato all’iFi pur non essendo collegato alla rete si produceva la stessa interruzione. Togliendo completamente l’a,imentatore anche dall’attacco cilindrico del dac il fenomeno non si presenta più.

voi esperti che cosa pensate di questo fenomeno che a me sembra parnormale?

 

grazie

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1370144
Condividi su altri siti

Ultima Legione @
17 ore fa, Ramsete2 ha scritto:

Mi trovo benissimo e sinceramente non ho notato differenze qualitative tra l'usarlo e il non usarlo.

.

Tra i tanti il tuo modello di APC a "Onda Sinusoidale pura" è sicuramente un ottimo UPS ma in  tutta onestà interporlo tra la rete e l'impianto stereo tanto che le Sorgenti che l'Amplificazione mi desta molto più di una perplessità.

.

  • Melius 1
Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1370176
Condividi su altri siti

54 minuti fa, Angelos58 ha scritto:

Qualche giorno fa, mentre ascoltavo musica ho spento la luce della stanza e si è interrotto anche l’audio

Ma ti è successo mentre ascoltavi musica in streaming con il dac alimentato esternamente?

Si è interrotta per qualche frazione di secondo?

S'è così, potrebbe darsi che l'impianto in realtà non sia stato realizzato a regola d'arte, perché significherebbe che il piccolo spike generato dall'interruttore luce ha disturbato l'alimentazione del dac, oppure del router.

Link al commento
https://melius.club/topic/22837-se-la-luce-se-ne-va/page/2/#findComment-1370183
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora



  • Badge Recenti

    • Ottimi Contenuti
      Paky33
      Paky33 ha ottenuto un badge
      Ottimi Contenuti
    • Membro Attivo
      Oscar
      Oscar ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Badge del Vinile Verde
      jackreacher
      jackreacher ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Verde
    • Contenuti Utili
      Sognatore
      Sognatore ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
    • Membro Attivo
      godzilla
      godzilla ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
  • KnuKonceptz

    Kord Ultra Flex speakers cable

    Rame OFC 294 fili 12 AWG

    61dl-KzQaFL._SL1200_.jpg

  • Notizie

×
×
  • Crea Nuovo...