jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio @Luca44 non capisco perché tu debba usare prese da gioielleria? Bastano ed avanzano: 4 scatole 504 da incasso 4 telai 504 per serie Plana 8 prese shuko Vimar Plana 4 placche 504 del colore opportuno 1 scatola di derivazione 15x20 Una spesa entro i 160€ + I fili ed il magnetotermico differenziale tipo A da 16A altre 160/180€ + Il lavoro + La mia parcella per la consulenza 100€ 1 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699480 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca44 Inviato 16 Febbraio Autore Condividi Inviato 16 Febbraio @jackreacher Se n audiofili hanno preferito le prese Furutech da gioielleria ad altre soluzioni, teoricamente molto più ragionevoli, qualche motivo dovrà pur esserci. Quindi cerco di far meglio eliminando una connessione, spendendo meno o al massimo tanto quanto una Furutech . Se proprio dovessi restare nell'alveo della ragione andrei subito sulle Cottatelliucciane industriali, contatto enorme, presa solida, massa notevole ( sia mai ci entrassero le vibrazioni meccaniche in qualche modo ) , anzi megaciabattona fai da te a suon di dette prese direttamente con cavo che arriva fino al differenziale di tipo A . Aperitivo al Cottatellucci e risparmio pure sulla tua consulenza ( tanto ho da parte i suoi articoli dell'epoca , glieli ho pure ri-spacciati qualche tempo fa ) . 1 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699491 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 12 minuti fa, Luca44 ha scritto: Se n audiofili hanno preferito le prese Furutech da gioielleria ad altre soluzioni, teoricamente molto più ragionevoli, qualche motivo dovrà pur esserci Il nome impresso sulla presa . Pure io ne ho montate alcune e personalmente non ho sentito differenze con prese shuko Vimar o altre aziende "serie". La presa serve soltanto come punto di attacco per una spina e se entrambe sono di qualità decente e tenaci assolvono al loro compito, la corrente a 230 Volts "scorre" (in realtà non scorre affatto) ugualmente. Il problema nasce se le prese sono scarse e cedevoli ed allora possono vibrare, creando qualche effetto sulla riproduzione musicale. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699507 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio @Luca44 ti faccio riflettere su un piccolo dettaglio : la spina IEC installata sugli apparecchi (ed ancora peggio il connettore femmina IEC del cavo) è certificata max per 10 A, eppure poi le trovi su finali di potenza che assorbono anche più di 3 kW, e lì quasi nessuno ci fa caso, però notano un miglioramento da una presa shuko standard (certificata almeno 16A) ad una furutech.... Il mondo è strano, ma ok. Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699531 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 1 ora fa, Luca44 ha scritto: Caso 2 ) se si accetta la scomodità enorme nonché l'ingombro elefantiaco di andare con n cavi che provengono dal quadro e direttamente terminati con la classica iec vengano collegati alle varie apparecchiature si avrebbe una mappazza scomodissima ma esotericamente saltatoria di presa a muro e ciabatta di distribuzione. Ma perché devi fare 'sta cosa? Deriva dal quadro (dopo il differenziale) una linea, massimo due, con un magnetotermico ciascuna sempre nel quadro. Tratta unica se puoi e, se non puoi, fai fare giunzioni di buon contatto, e la fai uscire dietro allo stereo. A quel punto, fai murare o meglio fai attaccare al muro un bel centralino d'alimentazione (o quadro a parete) a otto, dodici, ventiquattro, seicentosei posti, dentro al quale metti tre bei morsetti a campana che servono le varie prese. Finito. La linea dovrebbe essere 4 mmq, i 6 non servono ma molti elettricisti accorti li usano comunque sulle linee di forza. Dentro il centralino va benissimo l'1,5 mmq per non diventare matti, massimo 2,5. Se hai l'opportunità di sovradimensionare uno dei fili, fallo, ma solo per la terra. Io sul centralino metterei un altro magnetotermico o un interruttore con distanza contatti aperti maggiore di un normale magnetotermico (te lo trova l'elettricista), per staccare tutto. Centralino / quadro a parete da 54 moduli. Una Schuko o Schuko multistandard occupa due moduli, un'italiana da 12, 16A o bipasso, un modulo: Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699573 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 1 ora fa, Luca44 ha scritto: Caso 1 ) se chi installa la presa speciale utilizza anche una ciabatta ( come spesso vedo nei vari commenti) hai si una ciabatta che rimane la stessa ma hai una connessione in meno e in particolare proprio la connessione in cui hai messo 400 € di presa ultrahiend Cioè tu vuoi uscire dal muro ed entrare diretto in una ciabatta? La soluzione è quella che ti ho mostrato sopra. Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699600 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca44 Inviato 16 Febbraio Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 6 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Cioè tu vuoi uscire dal muro ed entrare diretto in una ciabatta? In caso vorrei uscire dal quadro, percorrere il corrugato e arrivare dritto alla ciabatta, senza interruzioni . Niente cavus interruptus... Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699611 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 41 minuti fa, Luca44 ha scritto: In caso vorrei uscire dal quadro, percorrere il corrugato e arrivare dritto alla ciabatta, senza interruzioni . Prova con il misterioso marchingegno di Tesla, senza cavi Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699656 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 42 minuti fa, Luca44 ha scritto: caso vorrei uscire dal quadro, percorrere il corrugato e arrivare dritto alla ciabatta, senza interruzioni . Niente cavus interruptus... In caso di temporale se dovesse "entrare un fulmine", anche se hai sganciato il magnetotermico non sei sicuro al 100%. Invece se monti una presa a parete ti basta staccare la spina della ciabatta e sei sicuro al 100%. 2 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699660 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 28 minuti fa, corrado ha scritto: In caso di temporale se dovesse "entrare un fulmine", anche se hai sganciato il magnetotermico non sei sicuro al 100%. Infatti, per quello gli consigliavo di lasciare lo stacco della ciabatta e, comunque, se cablasse un centralino dietro l'impianto, di lasciarci un interruttore con contatti che si aprono più di quelli standard (ne vendono di appositi). Personalmente, non rinuncerei mai alla possibilità di staccare la spina dal muro, sia per eventuali fulmini che per una possibile emergenza (ad esempio, un apparecchio che va a fuoco). Comunque, "Quando una sovratensione a 400V incontra un impianto con la spina staccata, quella sovratensione è una sovratensione morta". Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699693 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 11 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Comunque, "Quando una sovratensione a 400V incontra un impianto con la spina staccata, quella sovratensione è una sovratensione morta". Fossero 400v sarebbe uno scherzetto, il fatto è che (nei fulmini) sono milioni di volts e migliaia di amperes, quindi con spina staccata salvi l'apparecchio ma l'impianto elettrico va in pappetta Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699702 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio @jackreacher Jack, qui parliamo di correnti di cabina, errori di distribuzione, fulmini caduti abbastanza lontano e ricaptati. Come dici tu stesso, se un fulmine ti centra un muro di casa ti distrugge lo stereo... da fuori Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699827 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 37 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: fulmini caduti abbastanza lontano e ricaptati. Come dici tu stesso, se un fulmine ti centra un muro di casa ti distrugge lo stereo... da fuori "Che vergogna per i fulmini spegnersi nei parafulmini." . "Fulmini e saette" . "Devi mangiare saette e c..... fulmini" 1 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1699848 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca44 Inviato 17 Febbraio Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 18 ore fa, corrado ha scritto: In caso di temporale se dovesse "entrare un fulmine", anche se hai sganciato il magnetotermico non sei sicuro al 100%. Invece se monti una presa a parete ti basta staccare la spina della ciabatta e sei sicuro al 100%. Puoi sempre staccare la IEC dai vari apparecchi, in ogni caso non so quanti si ricordino di staccare la spina dalla ciabatta ogni volta che escono di casa e di notte, quando un fortunale potrebbe causare danni prima di svegliarsi e staccare... I peggiori danni nel condominio dove vivevo, oltre 35 anni fa lo causò un fulmine caduto a pochi metri , nel parcheggio condominiale, tra una palazzina e l'altra, non pioveva neppure, all'improvviso un tuono fragoroso, il più potente che abbia mai sentito e poi questo fulmine quasi immediato ( di solito passa più tempo ma evidentemente era a bassa quota e proprio sopra la mia testa) . Tv andati... Lo stereo era ancora in altro appartamento . Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1700132 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 17 Febbraio Condividi Inviato 17 Febbraio 2 ore fa, Luca44 ha scritto: all'improvviso un tuono fragoroso, il più potente che abbia mai sentito e poi questo fulmine quasi immediato Forse il contrario? Sennò erano due fulmini diversi, molto difficile col bel tempo. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28440-presa-a-muro-%C3%A8-possibile-eliminarla/page/2/#findComment-1700269 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...