Vai al contenuto
Melius Club

Caldaia a condensazione


OLIVER10

Messaggi raccomandati

36 minuti fa, Superfuzz ha scritto:

non dovresti consumare più di 850/900 mc gas annui

son tantissimi, scusami.

Classe B = 31 - 50 kwh mq anno. Sono 3000-5000kwh termici = 300 - 500 mc se fosse tutto gas, ma ci sarebbe anche la PdC che una parte di Kwh li fornisce in elettrico. 

Se fossero tutti elettrici (usando solo la PdC) invece con un COP conservativo stagionale di 3.5 sono 860 - 1430 cv elettrici. 

Nel primo caso a 1.1€ mc = 330 - 550 € anno

Nel secondo caso a 0.30€ kwh = 260 - 430 € anno

Se consuma di piú non è una classe B o l’impianto oltre che fatto è anche settato col “cuelo”. Ma spero non succeda. Ti pare @Superfuzz

nota: mi piacerebbe tanto conoscere il fenomeno che in una classe B ha fatto installare un sistema ibrido… da prenderlo a calci per una settimana, oltretutto su termosifoni (altra perla su una classe elevata)… mah

@solitario

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045294
Condividi su altri siti

@Jack Un momento, la classe b si è ottenuta con l istallazione di quel impianto di riscaldamento, ed i termosifoni sono stati cambiati , da quelli in ghisa ai bimetal, comunque a spanne, potrei trovarmi sul consumo stimato da @Superfuzz , il problema e , che sia la caldaia ma soprattutto la pompa hanno un menu impostazioni, dove e possibile intervenire, ma essendo a zero di conoscenza, ho qualche dubbio che stiano andando al massimo della resa 

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045702
Condividi su altri siti

@Jack sono stato bello abbondante, forse un pò troppo in effetti, perchè, per esperienza, i 50 kwh annui sono puramente teorici. In realtà il consumo effettivo dipenda da un sacco di altri fattori, tra cui la presenza o meno della VMC e il conseguente, banale, aprire o meno la finestre per il ricambio dell'aria*, il consumo dell'acqua calda, la temperatura media in casa (gli on/off o comunque le forti oscillazioni di impostazione della temperatura) e ovviamente il rendimento effettivo della caldaia. A proposito di quest'ultima, generalmente il dato più veritiero è approssimativamente 8 KWh termici = 1 mc gas. Riguardo al funzionamento in PDC, come ben sai, nei sistemi ibridi con impianto a valle ad alta temperatura, il suo apporto è davvero molto limitato, direi del tutto trascurabile (a meno che i radiatori non siano stati calcoli per funzionare almeno a media temperatura).

*per dire, a casa mia dispongo della VMC, eppure mia moglie, non ci sta verso di farglielo capire, non rinuncia a spalancare le finestre in ogni stanza almeno 15 minuti al giorno, estate ed inverno.

59 minuti fa, solitario ha scritto:

, il problema e , che sia la caldaia ma soprattutto la pompa hanno un menu impostazioni, dove e possibile intervenire, ma essendo a zero di conoscenza, ho qualche dubbio che stiano andando al massimo della resa 

 le impostazioni dovrebbe avertele impostate l'installatore o comunque chi ti ha fatto la prima accensione. Solitamente le impostazioni base dei sistemi ibridi calcolano il funzionamento della caldaia o/e della PDC in base alla temperatura esterna e alla temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento. Con un sistema ad alta temperaura come il tuo, puoi star certo che la presenza/apporto delle PDC si limita a brevi periodi ad inzio autunno e fine inverno/inzio primavera.

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045738
Condividi su altri siti

Sia la pompa di calore ,che la caldaia lavorano a 50 gradi tempo,acqua, temp, minima, 18,5 max 21 in casa, cerco di regolare , il piano terra con il termostato, avendo un problema di arredamento, troppo lungo da spiegare, il primo piano funziona con termovalvole impostare a 19, bagno a 21. 

In quanto alle regolazioni effettuate dal tecnico, nisba ,istallato, controllato che il tutto funzioni e tanti saluti.

X le finestre aperte ,lasciamo stare......😭

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045742
Condividi su altri siti

38 minuti fa, Superfuzz ha scritto:

sono stato bello abbondante, forse un pò troppo in effetti, perchè, per esperienza, i 50 kwh annui sono puramente teorici… etc etc

Lo capisco certo, per questo chiedevo un po’ retoricamente “non trovi”?

Ma il calcolo che ho fatto io è assolutamente teorico certo ma è il target a cui tendere.

Con il commissioning e la conduzione dell’impianto e della casa è cio’ a cui poter/dover arrivare.

Avevo anche lo scopo di dimostrare che c’è poca differenza tra usare una pdc vs gas. Che non si paga il cambio se non perché la caldaia è rotta e va comunque sostituita oppure si ha un potente FV che lavora abbastanza anche d’inverno (in questo momento 9.45 sto già producendo 3 kw con 9.8 installati il 15 dic). 

Comunque è chiaro che questo è un SB dove è stata usato il cambio di produttore di calore per giustificare il salto di classe e anche per aumentare il volume di investimento da presentare… 😉 le ibride le han fatte per quello sennò a parte certi luoghi con clima penoso non hanno senso economico. Coi termosifoni poi… stanno abolendo tutto ma quando aboliscono questo sistema arcaico 😁

Vabbeh adesso il problema per il buon @solitario  è far funzionare al meglio quello che ha non quello che avrebbe potuto avere.

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045791
Condividi su altri siti

@solitario da qui capisci che è problematico aiutarti. 

Ti do solo qualche consiglio che poi devi trovare tu il modo di applicare

1. lascia perdere le fasce orarie. Tieni la temperatura che vi far star bene, visto che hai le testine, stanza per stanza. E lascia fisso su detto valore. 

La casa va portata in temperatura all’inizio e non lasciata raffreddare. Anche se pare illogico fidati che è così. Al massimo un grado in meno quando non c’è nessuno visto che hai i caloriferi sennò manco quello.

2. cerca di capire come funziona la logica dell’impianto e fai lavorare la PdC quando fuori è più caldo e quindi il COP favorevole. Diciamo che fino a 5-8 gradi esterni è meglio la Pdc, sotto deve subentrare il gas. Ma dipende tutto da logica e principio di funzionamento dell’ambaradan.

Ci son sistemi che privilegiano l’uno o l’altro calcolando il costo di uno o dell’altro, sistemi che fanno tutto a PdC fino a certe condizioni e il gas subentra quando la pdc non ce la fa etc etc

3. Non saprei dirti come applicarlo al tuo caso (dipende dal punto 2) ma dovresti ottenere che i produttori, sia gas che pdc, quando sono in azione non continuino ad accendersi e spegnersi, si chiamano on-off, perché fanno consumare molto più del necessario e per la Pdc possono anche portare a rotture. 

Ultimo ma non meno importante, farei intervenire un bravo tecnico che conosce bene come settare e condurre il tutto, ti sistema la cosa, gli paghi l’intervento, ti istruisce per bene e sono i soldi meglio spesi. Se ti interessa in pvt te ne segnalo uno… con cui non ho nulla a che fare personalmente (io non sono un professionista … lo sono stato ma a livello di grossi impianti industriali e commerciali), è solo per darti una mano. Ma senza ansie, balla qualche centinaio di euro scarsi alla fine, importante è che stai al caldo.

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045829
Condividi su altri siti

@Jack ti ringrazio, i sistemi di possono isolare,solo caldaia, solo pompa o tutti e 2, fino li ci sono arrivato, non tengono conto del costo della materia prima, ma solo della gestione della temperatura, piano piano mi sto avvicinando al tuo ragionamento di una temp,costante, tutte e 2 lavorano con 50 gradi tempo, acqua, diciamo che sto sperimentando,per cercare di capire, per il tecnico aspetto, perché la storia di chi deve fare la partenza, libretto caldaia e pompa, non è ancora ben definita, magari trovo un anima pia che mi spiega, altrimenti di fianco alla pompa c è una bocca di lupo con lucchetto😎😎🙈🙉🙊

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1045941
Condividi su altri siti

@solitario se ti ci impegni un po’ vedrai che ne vieni a capo anche da solo. 

La cosa più importante sarebbe vedere lo schema di principio dell’impianto. Ci sono diversi modi per accoppiare una caldaia ed una Pdc se sono separate oppure ci sono più modi con cui le cosiddette ibride integrate fanno la stessa cosa.

Scopri questo e trova il modo di far funzionare la PdC fino a 5-6º esterni e con mandata max di 35° e la caldaia fuori da questi estremi andando da sola quando fuori è < 6-7° e scaldando anche da 35 a 50 la mandata già pre-riscaldata dalla Pdc.

In pratica secondo me, coi caloriferi progettato a 50º, la cosa migliore è usare la Pdc per preriscaldare l’acqua calda per la caldaia che interverrà da 35 a 50. Ma il tutto a dipendenza di come è concepito l’impianto. 

Buon divertimento😁

Ps quattro calci nel cūlus a chi ha messo giù tutto e, mi pare, sia scappato. Appena possibile neh 

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1046021
Condividi su altri siti

Da quello che ho capito, il compiuterino della pompa di calore e attaccato alla scheda della caldaia,dove di solito c'è il ponticello termostato.

Io x fare funzionare solo la caldaia, basta che spenga la pompa, chiuda 2 dei 4 rubinetti del separatore idraulico, e ripristino il ponticello, a questo punto e solo a caldaia, viceversa, lascio tutto agganciato, ma spengo la caldaia lato caloriferi, praticamente la metto in estivo, altrimenti lavorano tutte e 2, parte la pompa e poi arriva la caldaia, ma ci sono diversi settaggi dove intervenire, x farla rendere al massimo, ho anch'io il fotovoltaico, solo un po' sfigato, 6kw, ovest,est non il massimo in una giornata di sole, adesso fa 6kw, in estate. 35kw.

Link al commento
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/page/10/#findComment-1046069
Condividi su altri siti




  • Badge Recenti

    • Reputazione
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
      Reputazione
    • Membro Attivo
      simo15
      simo15 ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Ottimi Contenuti
      Paky33
      Paky33 ha ottenuto un badge
      Ottimi Contenuti
    • Membro Attivo
      Oscar
      Oscar ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Badge del Vinile Verde
      jackreacher
      jackreacher ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Verde
  • Notizie

  • KnuKonceptz

    Kord Ultra Flex speakers cable

    Rame OFC 294 fili 12 AWG

    61dl-KzQaFL._SL1200_.jpg

  • 48 Diffusori significativi degli anni ‘70

    1. 1. Quali tra questi diffusori degli anni '70 ritieni più significativi?


      • Acoustic Research AR-10π
      • Acoustic Research AR-9
      • Allison One
      • B&W DM6
      • BBC LS3/5a
      • Dahlquist DQ10
      • Decibel 360 Modus
      • ESS AM-T 1B
      • IMF TLS 80
      • JBL L300 Summit
      • Jensen Model 15 Serenata
      • KEF 105 Reference
      • Linn Isobarik
      • Magnepan Magneplanar SMG
      • Magnepan Magneplanar Tympani 1
      • Philips RH545 MFB Studio
      • RCF BR40 & BR55
      • Snell Type A
      • Technics SB-10000
      • Yamaha NS-1000M

×
×
  • Crea Nuovo...