Vai al contenuto
Melius Club

Cambio contratto fornitura corrente


Messaggi raccomandati

Inviato
14 minuti fa, M.B. ha scritto:

P.S. Tieni presente che ho due linee dedicate all'impianto (una solo per il digitale), ognuna con il proprio magnetotermico-differenziale dedicato). 

Dal contatore ENEL o da quello interno casa?

Inviato
47 minuti fa, davenrk ha scritto:

Dal contatore ENEL o da quello interno casa?

Il contatore Enel è in casa. Sotto di esso c'è il quadro elettrico. 

Nel quadro elettrico ci sono, tra gli altri, due interruttori magnetotermico/differenziale (integrato) connessi ognuno ad un cavo FR20HH2R (450-750V) Prysmian Screenflex S2 4x2,5mm² con conduttori accoppiati in modalità anti-induttiva. Per ogni cavo, ognuno posto sotto traccia all'interno di un proprio corrugato da 40mm, corre parallelo un conduttore unipolare di messa a terra da 6mm² (N07G9-K).

Le prese schuko che servono l'impianto si connettono a stella alle linee mediante crimpatura.

N.B. Ricordo che le norme vigenti prescrivono che il conduttore di messa a terra abbia sezione pari o superiore ai conduttori di fase e neutro. Almeno fino a 16mm², ma questa è un'altra storia...

 

 

IMG-20200103-WA0000.thumb.jpg.aaf9308a67013b46e0151fc32110cf69.jpg

Inviato
4 minuti fa, M.B. ha scritto:

on conduttori accoppiati in modalità anti-induttiva

che significa?

Inviato

@davenrk

I quattro conduttori sono accoppiati a due a due in uno schema a X. 

Inviato
1 minuto fa, M.B. ha scritto:

I quattro conduttori sono accoppiati a due a due in uno schema a X. 

e che vantaggi ci sono rispetto ad avere meno conduttori ma di sezione più grossa?

Inviato

@davenrk

Ogni geometria dei conduttori della linea elettrica porta con sé vantaggi e svantaggi. Nei cavi di alimentazione ci sono alcuni vantaggi teorici nel mantenere bassa l'induttanza, ma non sono così determinanti. Soprattutto per tratte di linea così brevi. Io ho usato questa configurazione perché il cavo che ho scelto (a doppio schermo) non era disponibile con sezioni oltre 2,5mm² e la mia priorità era mantenere bassa la resistenza interna della linea elettrica (nei limiti del possibile a me consentito).

  • Thanks 1
Inviato
8 minuti fa, M.B. ha scritto:

Ogni geometria dei conduttori porta vantaggi e svantaggi. Nei cavi di alimentazione ci sono alcuni vantaggi teorici nel mantenere bassa l'induttanza, ma non sono così determinanti. Soprattutto per tratte di linea così brevi. Io ho usato questa configurazione perché il cavo che ho usato (a doppio schermo) non era disponibile con sezioni oltre 2,5mm² e la mia priorità era mantenere bassa la resistenza interna della rete (nei limiti del possibile a me consentito).

Ok capito. Io ho sempre usato cavi di grossa e sovradimensionata sezione di tipo industriale. 

Hanno il miglior rapporto qualità prezzo. 

 

ferroattivo
Inviato

sono passato da 3 a 4,5 Kw , avevo già i nuovi contatori , a livello suono non è cambiato nulla 

Inviato
2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:

Va bene portare il contratto a oltre 3kw ma prima bisognerebbe verificare se l'impianto elettrico regge assorbimenti più elevati

I magnetotermici del quadro elettrico servono per proteggere le varie linee quindi sono dimensionati in base alla sezione del cavo. A monte puoi avere anche un megawatt disponibile che tanto i magnetotermici scatteranno non appena superi la loro soglia che come detto è stata dimensionata in base all' impianto elettrico.

Fabio Cottatellucci
Inviato
12 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:

@Fabio Cottatellucci prova a mettere in una casa con i 3 kw una coppia di 33 (non 33h) e ne riparliamo

Ma parli di assorbimento? Sugli assorbimenti sono d'accordo, ma che un impianto con un ampli normale suoni meglio con 4,5 che con 3...

  • Moderatori
BEST-GROOVE
Inviato
48 minuti fa, corrado ha scritto:

A monte puoi avere anche un megawatt disponibile che tanto i magnetotermici scatteranno non appena superi la loro soglia che come detto è stata dimensionata in base all' impianto elettrico.

 


credo conti anche il diametro dei cavi....fossero vecchi o sottodimensionati per tutta la casa anche per alimentare un forno ad induzione non penso sia sufficiente affidarsi solo al magnetotermico.

Inviato
1 ora fa, cactus_atomo ha scritto:

prova a mettere in una casa con i 3 kw una coppia di 33 (non 33h) e ne riparliamo

@cactus_atomo Ho assistito ad una istallazione dei ML 33 ed effettivamente il proprietario dovette passare ai 5kw quando non si staccava il contatore all'alzare del volume le luci perdevano intensità diventando fioche....qualcosa di simile successe a casa dell'ing. Chiappetta quando realizzò un mostruoso OTL da 400w 8 ohm. I miei Bryston da 1000w 8 ohm consumano poco; quando accendo l'impianto (interamente collegato sull'ups Xanto da 3KW) sul display dell'Ups verifico anche l'assorbimento totale e non arriva a metà...quindi sto intorno agli 1,3kw circa d'assorbimento.   

Inviato
4 minuti fa, veidt ha scritto:

on si staccava il contatore all'alzare del volume le luci perdevano intensità diventando

é un po la situzione che stavo descrivendo.. quando ci si avvicina al limite di erogazione.. questa potrebbe diventare instabile, come testimoniato dalle luci che iniziano a ballare un po', descrivendo una calo di voltaggio.. quantomeno.

Con un limite piu alto. tutto diventa piu stabile.. e di conseguenza l'impianto respira meglio--

Inviato
2 minuti fa, alexis ha scritto:

quando ci si avvicina al limite di erogazione.. questa potrebbe diventare instabile, come testimoniato dalle luci che iniziano a ballare un po', descrivendo una calo di voltaggio.. quantomeno

No, la luminosità instabile delle luci è dovuta a un cattivo dimensionamento dei cavi.

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

  • Notizie

  • Badge Recenti

    • Contenuti Utili
      best_music
      best_music ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
    • Membro Attivo
      911
      911 ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Badge del Vinile Oro
      OLIMPIA2
      OLIMPIA2 ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Oro
    • Ottimi Contenuti
      shoegazer_82
      shoegazer_82 ha ottenuto un badge
      Ottimi Contenuti
    • Contenuti Utili
      jakob1965
      jakob1965 ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
×
×
  • Crea Nuovo...