Vai al contenuto
Melius Club

GigaWatt (linea dedicata)


Messaggi raccomandati

  • 4 settimane dopo...
ClaveFremen
Il 08/02/2025 at 00:11, ClaveFremen ha scritto:

Quindi per usarlo in sicurezza (a norma VDE ma non necessariamente a norma CEI, è da verificare) nel nostro impianto elettrico dobbiamo affiancargli sul neutro un oggetto come questo

Stavo approfondendo l'argomento e rileggendo quanto affermato da GigaWatt:

 

The G-16A 1P breaker is tested to DIN EN 60934 (VDE 0642):2013-11; EN 60934:2001+A1:2007+A2:2013
(circuits-breakers for household and similar applications) and must be used together with a main
short-circuit protective device (SCPD) in front of it

 

Mi sono quindi reso conto che la frase citata è SBAGLIATA, il fusibile va inserito sulla fase a monte del G-16A, ovvero:

 

FUSIBILE-->G-16A->Carico

 

Chiedo scusa per la confusione che potrebbe aver generato.

  • Thanks 1
Link al commento
https://melius.club/topic/22704-gigawatt-linea-dedicata/page/4/#findComment-1507554
Condividi su altri siti

  • 2 settimane dopo...

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora



  • Badge Recenti

    • Badge del Vinile Oro
      Folkman
      Folkman ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Oro
    • Reputazione
      JureAR
      JureAR ha ottenuto un badge
      Reputazione
    • Badge del Vinile Oro
      Felis
      Felis ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Oro
    • Ringraziamento dal Club
      Fabio Cottatellucci
      Fabio Cottatellucci ha ottenuto un badge
      Ringraziamento dal Club
    • Reputazione
      G.Carlo
      G.Carlo ha ottenuto un badge
      Reputazione
  • Notizie

×
×
  • Crea Nuovo...