newton Inviato 3 Luglio 2022 Inviato 3 Luglio 2022 a regola, a valle del trasformatore di isolamento, andrebbe messo un magnetotermico per sicurezza?
madlifox Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Ma che potenza in VA avrebbe questo trasformatore?
SHAR_BO Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 @newton , il trafo in questione è un 1:1 di isolamento galvanico ?
qzndq3 Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Se si tratta di un trasformatore di isolamento galvanico senza alcun tipo di protezione embedded, un magnetotermico ne proteggerebbe il secondario in caso di corto delle apparecchiature alimentate. Va inoltre considerato che a valle del trasformatore non ci sarebbe nessun tipo di protezione contro una eventuale "scossa". Io, ma parlo per me, installerei dopo il secondario magnetotermico + salvavita, in presenza di alimentatori switch opterei per un classe F, altrimenti un AC base è più che sufficiente. Attendi comunque le risposte di qualche purista del suono che abbia effettuato delle prove...
newton Inviato 4 Luglio 2022 Autore Inviato 4 Luglio 2022 33 minuti fa, qzndq3 ha scritto: Io, ma parlo per me, installerei dopo il secondario magnetotermico + salvavita Eh, ma il salvavita, non avendo riferimento a terra, come interviene? @joe845
SHAR_BO Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 3 ore fa, newton ha scritto: @SHAR_BO si. Ok, quindi tensione di lavoro e potenza assorbita saranno circa uguali sul primario e sul secondario. Regole specifiche che io sappia non ne esistono, dipende dal tipo di utilizzatore previsto e dall'impianto in cui il trafo è inserito. In questo caso specifico, io metterei una protezione sul primario, così interviene anche in caso di difetto del trafo. Il differenziale posto sul secondario, essendo questo isolato dalla terra, non serve a nulla. A quanto ne so.
qzndq3 Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 25 minuti fa, newton ha scritto: Eh, ma il salvavita, non avendo riferimento a terra, come interviene? Sbilanciamento della corrente in transito sui due fili fase e neutro. Qui è abbastanza chiaro: https://campoelettrico.it/blog/p-interruttore-differenziale
qzndq3 Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 3 minuti fa, SHAR_BO ha scritto: io metterei una protezione sul primario, così interviene anche in caso di difetto del trafo. Ci sono già il magnetotermico e differenziale dell'impianto elettrico a cui è collegato il primario. Se l'impianto elettrico è a norma deve essere così. 4 minuti fa, SHAR_BO ha scritto: Il differenziale posto sul secondario, essendo questo isolato dalla terra, non serve a nulla. L'isolamento da terra non c'entra nulla! Il differenziale non ha messa a terra. Interviene quando c'è una dispersione dai due fili fase e neutro verso terra, ad esempio se c'è uno dei fili scoperto e qualcuno malauguratamente lo tocca (giusto per fare un esempio) Senza differenziale sul secondario viene annullata qualsiasi tipo di sicurezza fisica alle persone che hanno modo di accedere alle apparecchiature ed ai cavi di alimentazione posti a valle del trasformatore di isolamento galvanico.
captainsensible Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Un differenziale a valle di un trafo di isolamento non serve a nulla perché essendo il secondario isolato da terra toccando un solo capo del secondario la corrente non ha modo di fluire verso terra (i trafi di isolamento servono essenzialmente a quello). CS
captainsensible Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Aggiungo che quanto sopra è valido se è tutto alimentato dal trafo di isolamento, perché se si fanno strani collegamenti misti tra apparecchi questo non è assicurato.
newton Inviato 4 Luglio 2022 Autore Inviato 4 Luglio 2022 @captainsensible @qzndq3 @SHAR_BO ho aperto il 3d proprio per fare un po' di chiarezza perché mi pare che si usino con un po' di leggerezza in campo hifi. sia mischiando apparecchi alimentati dal trafo sia dalla rete, sia con poca comprensione al collegamento a terra del secondario che ovviamente non andrebbe fatto, ma gli chassis andrebbero resi equipotenziali, giusto?
SHAR_BO Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 1 ora fa, newton ha scritto: ma gli chassis andrebbero resi equipotenziali, giusto? Non necessariamente. Le apparecchiature del tipo a doppio isolamento ( quelle con la spina di rete a 2 soli contatti ) hanno le parti metalliche esterne completamente isolate dalla terra. Le altre, quelle con la spina di rete a 3 contatti, hanno le parti metalliche esterne connesse alla terra generale dell'impianto elettrico e, solo per tale motivo, alla fine sono equipotenziali. Ammesso che l'impianto elettrico sia fatto bene.
captainsensible Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 1 ora fa, newton ha scritto: ma gli chassis andrebbero resi equipotenziali, giusto? Intendi collegare i contenitori degli apparecchi tra di loro ? Bisogna vedere di volta in volta. Sembra una cavolata, ma andrebbe fatto "un progetto" o uno schema per quanto stupido possa essere per poterci fare dei ragionamenti. CS
qzndq3 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 11 ore fa, captainsensible ha scritto: Un differenziale a valle di un trafo di isolamento non serve a nulla perché essendo il secondario isolato da terra toccando un solo capo del secondario la corrente non ha modo di fluire verso terra (i trafi di isolamento servono essenzialmente a quello) Non é corretto! Il tuo copo fa scorrere corrente verso terra causando lo sbilanciamento che fa scattare il differenziale. Vedi quale ulteriore spiegazione il link che ho allegato pochi post sopra.