a regola, a valle del trasformatore di isolamento, andrebbe messo un magnetotermico per sicurezza?

 

Inviato

tutti in ferie gli ingegneri...

Inviato

Ma che potenza in VA avrebbe questo trasformatore?

Inviato

@newton ,

il trafo in questione è un 1:1 di isolamento galvanico ?

 

Inviato

Se si tratta di un trasformatore di isolamento galvanico senza alcun tipo di protezione embedded, un magnetotermico ne proteggerebbe il secondario in caso di corto delle apparecchiature alimentate.

Va inoltre considerato che a valle del trasformatore non ci sarebbe nessun tipo di protezione contro una eventuale "scossa".

Io, ma parlo per me, installerei dopo il secondario magnetotermico + salvavita, in presenza di alimentatori switch opterei per un classe F, altrimenti un AC base è più che sufficiente.

Attendi comunque le risposte di qualche purista del suono che abbia effettuato delle prove...

 

Inviato
33 minuti fa, qzndq3 ha scritto:

Io, ma parlo per me, installerei dopo il secondario magnetotermico + salvavita

Eh, ma il salvavita, non avendo riferimento a terra, come interviene?

@joe845

 

Inviato
3 ore fa, newton ha scritto:

@SHAR_BO si. 

Ok,

quindi tensione di lavoro e potenza assorbita saranno circa uguali sul primario e sul secondario.

Regole specifiche che io sappia non ne esistono, dipende dal tipo di utilizzatore previsto e dall'impianto in cui il trafo è inserito.

In questo caso specifico,

io metterei una protezione sul primario, così interviene anche in caso di difetto del trafo.

Il differenziale posto sul secondario, essendo questo isolato dalla terra, non serve a nulla.

A quanto ne so.

Inviato
3 minuti fa, SHAR_BO ha scritto:

io metterei una protezione sul primario, così interviene anche in caso di difetto del trafo.

Ci sono già il magnetotermico e differenziale dell'impianto elettrico a cui è collegato il primario. Se l'impianto elettrico è a norma deve essere così. 

4 minuti fa, SHAR_BO ha scritto:

Il differenziale posto sul secondario, essendo questo isolato dalla terra, non serve a nulla.

L'isolamento da terra non c'entra nulla! Il differenziale non ha messa a terra. Interviene quando c'è una dispersione dai due fili fase e neutro verso terra, ad esempio se c'è uno dei fili scoperto e qualcuno malauguratamente lo tocca (giusto per fare un esempio)

Senza differenziale sul secondario viene annullata qualsiasi tipo di sicurezza fisica alle persone che hanno modo di accedere alle apparecchiature ed ai cavi di alimentazione posti a valle del trasformatore di isolamento galvanico.

captainsensible
Inviato

Un differenziale a valle di un trafo di isolamento non serve a nulla perché essendo il secondario isolato da terra toccando un solo capo del secondario la corrente non ha modo di fluire verso terra (i trafi di isolamento servono essenzialmente a quello).

 

CS

 

captainsensible
Inviato

Aggiungo che quanto sopra è valido se è tutto alimentato dal trafo di isolamento, perché se si fanno strani collegamenti misti tra apparecchi questo non è assicurato.

Inviato

@captainsensible @qzndq3 @SHAR_BO ho aperto il 3d proprio per fare un po' di chiarezza perché mi pare che si usino con un po' di leggerezza in campo hifi.

sia mischiando apparecchi alimentati dal trafo sia dalla rete, sia con poca comprensione al collegamento a terra del secondario che ovviamente non andrebbe fatto, ma gli chassis andrebbero resi equipotenziali, giusto?

 