Il 6/6/2022 at 20:39, SHAR_BO ha scritto:

monta un differenziale di classe A di marca al posto dell'attuale e risolverai il problema.

Senza aver potuto analizzare il suo impianto elettrico, i carichi e le forme d'onda presenti sulla rete non ha senso affermare che con un differenziale in classe A risolverà il problema. Vanno fatte anche altre considerazioni, come già scritto da me e da altri forumer.

@newtonNella maggior parte dei casi è sufficiente cambiare il differenziale vecchio e probabilmente difettoso con un altro AC, come ho fatto ad esempio da mia suocera risolvendo il problema.

Che sia un differenziale in classe A non alza nè ritarda le soglie di intervento, ma interviene anche in caso di perdite dai dimmer. Il vantaggio nei confronti del tuo problema sarebbe esclusivamente la sostituzione di un differenziale vecchio e probabilmente difettoso con uno nuovo sicuramente funzionante. Niente altro.

Il mio suggerimento non avendo altre informazioni, è sicuramente di installare un differenziale nuovo, F se hai degli inverter, es lavatrice o condizionatore, A se hai dei dimmer o ancora meglio la combinazione dei due (in genere gli F sono anche A oltre ad AC), così ti metti al riparo da eventuali perdite oggi non rilevabili, ma che sia ad immunità rinforzata in modo da evitare che scatti all'inserimento di carichi induttivi importanti anche a monte del tuo appartamento. Volendo ci sarebbero differenziali a riarmo automatico, se non ci sono specifiche esigenze, io eviterei.

  • Melius 2
Inviato

@qzndq3 Ho i condizionatori ma sono disattivati dal quadro, li uso poco e solo quando fa molto caldo, quindi escluderei. Mi pare di avere solo un dimmer per una lampada a incandescenza ma è sotto interruttore e anche quello sta spento quasi sempre (è una vecchia lampada Flos degli anni 60).

Comunque non è più successo e la cosa più semplice sarebbe cambiare il salvavita con uno nuovo intanto, e vedere un po'.

Grazie.

L'impianto hifi sta sotto un rigeneratore PS Audio che ha anche la funzione oscilloscopio, volendo posso mettere la foto della forma d'onda...

Inviato
3 minuti fa, newton ha scritto:

PS Audio che ha anche la funzione oscilloscopio

Va registrato qual è la forma in ingresso mentre salta il salvavita e poi si analizza, non so se è fattibile.

 

4 minuti fa, newton ha scritto:

Comunque non è più successo e la cosa più semplice sarebbe cambiare il salvavita con uno nuovo intanto, e vedere un po'

Visto che hai inverter e dimmer, per la tua sicurezza se cambierai il differenziale dovrai prendere un classe AC + A + F (prendendo un classe F la AC è inclusa, la classe A dovrebbe, ma è da verificare) verifica quanto ti costerebbe in più che sia ad immunità rinforzata, credo abbia lo stesso costo.

Avrai capito che a me non piacciono le vie di mezzo 😉 

  • Melius 1
Inviato

@newton Prima di pensare al peggio, se non é da molto che ti fa questo scherzo, e conosci bene il tuo agglomerato di apparecchi (quindi sai cosa e come funzionano), penserei a cambiarlo, magari ha solo deciso di andare in pensione. Ebbi anni fa lo stesso problema, cambiato quello, tutto tornato normale. Se lo farai e vuoi strafare metti un classe A come quello che ti hanno consigliato.

piergiorgio
Inviato

Stesso problema, cambiato il salvavita e ho risolto 

Inviato

questo è l'aggeggio...sembra vecchiotto in effetti

Schermata 2022-06-08 alle 16.22.10.png

Inviato

Più che altro sembra di qualità dubbia visto il marchio.

Fabio Cottatellucci
Inviato
45 minuti fa, corrado ha scritto:

Più che altro sembra di qualità dubbia visto il marchio.

Se non ricordo male Elettrostop era il marchio del differenziale della Elettrocondotture, confluita poi nell'ABB.
E' quantomeno vecchio... 

Inviato
15 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:

Se non ricordo male Elettrostop era il marchio del differenziale della Elettrocondotture, confluita poi nell'ABB.
E' quantomeno vecchio... 

Non sapevo, ma di quanti anni fa parliamo? 😂

Fabio Cottatellucci
Inviato

@corrado Non te lo so dire, la fusione credo sia dei primi '90, tieni presente che comunque la ABB Eelettrocondotture è un'azuienda eccellente. Non mi stupirei se quel differenziale avesse vent'anni.
 

Inviato
17 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:

la ABB Eelettrocondotture è un'azuienda eccellente

Ci mancherebbe altro, conosco il marchio ABB ma non conoscevo Elettrostop da quì il dubbio.

Inviato

@newton Ha almeno 25 anni, io lo cambierei, hai già tutte le info per decidere cosa mettere.

Inviato

Spessp può dipendere anche da muri umidi. 

In una vecchia cada ristrutturata avevo lo stesso problema, poi ho individuato una presa che all'interno era sempre umida, dove c'era sicuramente qualche dispersione, l'ho eliminata del tutto ed il problema è sparito. 

Inviato
5 ore fa, AlfonsoD ha scritto:

poi ho individuato una presa che all'interno era sempre umida

Umidità di risalita su parete esposta a nord e scarsa ventilazione o infiltrazioni? Io non sarei per nulla tranquillo ad avere un muro così umido da far scattare un differenziale.

Inviato
Il 8/6/2022 at 16:26, newton ha scritto:

questo è l'aggeggio...sembra vecchiotto in effetti

 

Molto "vecchiotto" , se tutto va bene è starato : sostituire assolutamente per risolvere il problema !

 

Ps : i differenziali in Classe "A" servono solo in un ufficio con dentro alcuni computer .