subsub Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @lofuoco certo.. Ma come fai a sapere dove è collegata la fase elettrica Nell ampli.. Normalmente si trova a destra guardando il maschio di fronte con la terra in alto. Quindi.. Con il cercafase scegli la posizione che esce dalla presa a muro spero. Ma non essendo collegata la terra Nell elettronica bisogna scoprire se sia stata collegata a desta o sinistra al fusibile.
lofuoco Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @subsub se colleghi il cavo e cerchi dal lato shuko la fase hai ciò che ti serve per collegare al muro con la fase corretta. Continuo a non capire. Cosa te ne fai di sapere nella vaschetta iec dove è la fase se la trovi a cavo inserito dall'altra parte?
Moderatori zagor333 Inviato 20 Marzo 2022 Moderatori Inviato 20 Marzo 2022 Collegare a terra un apparecchio con doppio isolamento è vietato: “Per questo tipo di apparecchi (classe II) vige il divieto di collegamento a terra perché si ritiene che sia minore la probabilità che possa cedere l'isolamento doppio o rinforzato piuttosto che la carcassa, se collegata a terra, possa assumere tensioni pericolose introdotte dallo stesso impianto di terra.”
subsub Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @lofuoco scusa ma come puoi ricavare la fase dall apparecchio.. La fase la ricavi dall alimentazione... Devi avere lo schema Dell ampli per sapere quale filo viene interrotto dal fusibile che.. Di solito interrompe la fase... Ma devi sapere quale filo deve portare la fase all uscita del fusibile al primario del trasformatore..
subsub Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @zagor333 certo.. Infatti le vaschette iec montate su apparecchi con doppio isolamento non hanno il contatto di terra. Nel nostro caso la presunta Terra morirebbe se collegata sulla spina.
Eclipse Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 2 ore fa, subsub ha scritto: mi viene da pensare che su tutte le elettroniche MC sia cosi Non credo. Almeno il 9000 ha la terra ed è regolarmente collegata alla parte inferiore dello chassis
subsub Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @Eclipse questa è una buona notizia però è vorrei sbagliarmi dalla foto sfuocata mi sembra di vedere sotto al fusile il simbolo di doppio isolamento.
arcdb Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @cactus_atomo Tutti i miei hifi che avevano doppio isolamento sono stati modificati e collegati a terra unendo massa elettrica meccanica e di segnale. Non vedo controindicazioni.
lofuoco Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @subsub ricostruisce il percorso elettrico lo scatolotto cerca fase a cui attacchi la shuko e ti dice dove esce la fase
arcdb Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @vignotra Chiedo venia. Ho aggiunto la terra sia al MR71 sia al C22 La modifica è reversibile e volendo non lascia tracce. Inoltre, ove presente, ho eliminato la terra fantasma fatta da uno o due condensatori tra telaio e fase e neutro detti i condensatori della morte...
Moderatori zagor333 Inviato 20 Marzo 2022 Moderatori Inviato 20 Marzo 2022 1 minuto fa, arcdb ha scritto: Ho aggiunto la terra sia al MR71 sia al C22 Questo non si “dovrebbe” però mai fare. È una cosa vietata, eccezion fatta, penso, se un ente preposto ricertifica il tutto, cosa non semplice.
arcdb Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 @zagor333 Cioè tu dici che aggiungere una sicurezza in più è vietato ? Non ci credo nemmeno se lo leggo sulle norme. Inoltre se colleghi in sbilanciato un componente con la terra ed uno senza, tramite lo schermo dei cavi RCA anche quello senza terra viene messo a terra. Quindi il problema non si pone. Al contrario se l'apparecchio senza terra ha un guasto se ne va a terra tramite quello che ce l'ha ed è pure peggio.
Moderatori zagor333 Inviato 20 Marzo 2022 Moderatori Inviato 20 Marzo 2022 Molti apparecchi Mc hanno il simbolo del doppio isolamento apposto sul posteriore, molti altri no (di cui alcuni, tipo il 452, hanno comunque questo design). Io penso che se fatto a regola d’arte, un isolamento vale l’altro, ciascuno poi può avere pro e contro. Penso anche che per un finale, non avere da gestire la terra, può avere dei vantaggi, soprattutto nel caso di impianti elettrici non stato dell’arte, e penso ai condomini. Sono curioso di leggere cosa dirà a @vignotra il tecnico Mc circa l’eventuale scelta dell’una o dell’altra classe di isolamento, e perché a volte il simbolo non è apposto. 3 minuti fa, arcdb ha scritto: Cioè tu dici che aggiungere una sicurezza in più è vietato ? Non lo dico io
arcdb Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 20 minuti fa, zagor333 ha scritto: Non lo dico io Dimmi dove c'è scritto 21 minuti fa, zagor333 ha scritto: Sono curioso di leggere cosa dirà a @vignotra il tecnico Mc circa l’eventuale scelta dell’una o dell’altra classe di isolamento, e perché a volte il simbolo non è apposto. Cadrà dalle nuvole. Sono tecnici mica Padrieterni...
Moderatori zagor333 Inviato 20 Marzo 2022 Moderatori Inviato 20 Marzo 2022 2 minuti fa, arcdb ha scritto: Dimmi dove c'è scritto 23 minuti fa, zagor333 ha scritto: Il virgolettato che ho riportato qualche post più sù non sono mie parole.
Messaggi raccomandati
Crea un account o accedi per lasciare un commento
Devi essere un membro per lasciare un commento
Crea un account
Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Sei già registrato? Accedi qui.
Accedi Ora